Krachtstroom en kosten: valt erg mee!!!

  • Onderwerp starter Onderwerp starter Anoniempje313
  • Startdatum Startdatum
A

Anoniempje313

Guest
Edit:

Omdat het een how-to is geworden, bundel ik de relevante zaken in de openingspost.

1. krachtstroom aanvragen

Dat doe je bij www.huisaansluitingen.nl of bij de netwerkbeheerder van je aansluiting. Die kun je waarschijnlijk wel vinden via de site van je stroomleverancier.
Je kunt dan ook kiezen voor welke 'zwaarte' je wilt. 3 x 25 Ampère, 3 x 35A, enz enz.
Let wel even op, want er zitten verschillende kosten aan de verschillende aansluitingen (zie verderop) !
ps: voor enkel verzwaren van de bestaande aansluiting, zijn bouwtekeningen ed niet nodig.
Je kunt ongeveer 6 weken voor aansluiten aanvragen.
De meeste huizen zijn al voorzien van drie fase aansluiting in de meterkast, dus dat wordt dan appeltje-eitje. Voor anderen moet er door de Netwerkbeheerder gegraven worden naar de megakabel onder het wegdek (hun probleem).
Je krijgt ook een nieuwe meter.


2. eigen groepenkast op orde (laten) maken
Deze moet klaar zijn, voordat de verzwaring wordt doorgevoerd. Ze komen dit ook vooraf controleren. Als het dan niet goed is, moet je dokken, en weer achteraan de wachtlijst aansluiten.

Er moet het volgende in, wat niet in een reguliere kast zit:
- een hoofdschakelaar voor 3 fase
- een aardlek voor 3 fase
- een zekering voor de krachtaansluiting (ook 3 fase dus)
Deze passen niet met de overige aardleks en zekeringen in een klein kastje; je hebt minstens twee rijen van de standaard breedte nodig.

Deze onderdelen kun je kopen bij Hornbach, een elektro-zaak, Marktplaats, Speuders, Ebay en internetwinkels:
elektromat.nl
elektroonline.nl
epro-tech.nl
en nog vele andere plekken, maar die moet je dan zelf maar zoeken.

3. leidingen naar (kracht)stopcontacten in orde maken

Leidingen moeten volgens een bepaalde norm geplaatst worden. Deze heet NEN 1010.

Relatie wetgeving
Een norm op zich is niet verplicht. Een norm kan wel verplicht worden gesteld door de overheid of in een contract tussen twee of meer partijen.
Het Bouwbesluit geeft de technische eisen waaraan moet zijn voldaan om een bouwvergunning te verkrijgen. Dit zijn prestatie-eisen. Als invulling van deze eisen worden normen aangewezen (zie 'Normen uit het Bouwbesluit').
Het Bouwbesluit wijst via de Regeling Bouwbesluit en NEN 2000 aan wanneer welke editie van NEN 1010 van kracht is. Hierdoor is het wettelijk verplicht dat installaties van gebouwen moeten voldoen aan de NEN 1010.

De NEN 1010 is tevens in de beleidsregel bij het Arbo-besluit expliciet vermeld als middel om aan de wetgeving te voldoen. Als de Arbeidsinspectie installaties in gebouwen controleert, hanteert zij de NEN 1010 bij haar inspecties. Indien bij een ongeval geconstateerd is dat de NEN 1010 niet of onvoldoende is toegepast, heeft de werkgever een zwakke positie bij het aantonen dat hij voldaan heeft aan zijn zorgplicht op grond van de Arbo-wet.

In het kader van de mijnwetgeving is NEN 1010 via de arbo-wetgeving aangewezen.

*********hier volgt nog een aanvulling over welke kabels, welke aansluitingen, waar&hoe*****

4. kosten

De kosten bestaan uit een aantal zaken, die niet voor iedereen gelijk zijn:

- de aansluitkosten die de netwerkbeheerder in rekening brengt
- de kosten van het op orde maken van je eigen groepenkast
- de kosten van het aanleggen van een krachtstroom stopcontact
- de nieuwe vaste kosten van je aansluiting (capaciteitskosten miv 1 januari 2009)

De aansluitkosten bij Essent-netwerkbeheer zijn in december 2008 € 178,50 inclusief btw.

De kosten van je groepenkast hangt natuurlijk af van welke materialen je koop, waar en of je een nieuw kastje nodig hebt. En natuurlijk of je het zelf doet (let wel op he) of je het laat doen.

Dito met het aanleggen van je kracht-aansluiting in tuin, keuken, berging of garage. Je hebt natuurlijk een wandcontactdoos nodig, kabel en buis/bevestigingsmaterialen. Let er op dat de 5-aderige kabel niet goedkooop is (ong 2 euro per meter richtprijs). En ook dit kun je zelf, of laten doen.

De vaste kosten zijn miv 1 januari 2009 een beetje anders qua opzet. Het heet dan capaciteitstarief.
De verschillende kosten kun je vinden in tabellen, die staan in de bijlagen bij de betreffende netwerkbeheerders op deze site.
Het mooie er van is, dat wanneer je de krachtaansluiting beperkt tot 3x25A, de vaste kosten gelijk zijn aan de huidige 1 fase aansluiting in woonhuizen!

Helaas zie ik in dezelfde tabellen ook vervelend hoge bedragen voor eenmalige aansluiting/aanpassing, dus of die 178,50 euro bij Essent Netwerk ook nog op gaat in 2009, durf ik niet te zeggen.

Mijn kosten "so far":

€ 178,50 aansluiten
€ 82,00 onderdelen groepenkast
€ 90,00 kabels en wcd 32A
€ buis+klemmen tbv buitenkabel moet ik nog kopen


ORIGINELE OPENINGSPOST
Ik ben er de afgelopen tijd eens ingedoken, omdat ik krachtsroom nodig heb ik de garage.

Nou wil het feit dat er in de wijze van kostenberekening eea veranderd op 1 januari 2009.

Momenteel heeft een woonhuis één 25, 35 of 40 ampère hoofdzekering (doorgaans).

Toch is de aansluiting aan het net onder de straat vaak al voorbereid voor een 3-fase verhaal, zo ook bij mij.

De netwerkberheerder gaat over de aansluiting (dus niet de leverancier!!!). Er is een site waar je kunt zoeken wie je netwerkbeheerder is. Hier staat ie (in ieder geval voor klanten van Essent/Enexis).

Vraag bij de netwerkbeheerder een verzwaring van je aansluiting aan, en dat doe je dan weer hier.

Bij Essent (of hoe die gasten dan ook heten) kost dat momenteel €178,50 incl. BTW.

Per 1 januari 2009 komt er het zogenaamd 'capaciteitstarief'. Ik heb op de site van de NMA de tarieven gevonden (klik), en het blijkt dat 3x25A in dezelfde categorie valt als alle 1 fase aansluitingen.

Dus niet duurder!!!!!

Wel zie ik dat de maximale vergoeding die Essent mag vragen voor het omzetten tegen de 600 euro aanloopt, dus ik ben blij dat ik de offerte al getekend de deur uit heb gedaan :9

Ok dan, nieuwe fasestoppen en een nieuwe meter van de netwerkbeheerder.
Maar dat is het niet helemaal. Eerst moet je eigen groepenkast op orde zijn, anders slauiten ze niet aan (dat checken ze vooraf, en niet goed is wel dokken!).

Minimaal: 1 hoofschakelaar voor de 3 fases en een aardlek over de drie fases.
Pak dan meteen een 3 fasezekering, en zorg er voor dat alle groepen achter een aardlek zitten (is tegenwoordig verplicht, ook gewone stopcontacten), met een maximum van vier per aardlek.

Je moet dus een kastje hebben dat groot genoeg is.
Bij mij is het twee rijen boven elkaar, dus het past net.

Nog een laatste tipje: koop je onderdeeltjes (schakelaar, aardlek) bij een internetwinkel die merkspul voor de laagste prijs levert. Is drie keer zo goedkoop als Hornbach (om maar een voorbeeld te pakken). Bij mij 82 euro voor hoofdschakelaar, aardlek en 3 fase automaat (alle Hager), inclusief verzenden.

Dan komt er natuurlijk nog wel een nieuwe kabel bij, die op de juiste wijze gelegd moet worden. Kost iets van 45 euro per 25 meter, exclusief buis waar het in moet. En natuurlijk een wandcontactdoos, anders lukt het nog niet met een krachtsroomstekker.

Disclaimer: mocht ik een missertje gemaakt hebben, aub niet meteen schieten! Maar zeg het even, dan kan ik het verhaal aanpassen.

Resumé:
aansluiten €178,50
onderdelen€ 82,00
kabel € 45,00
wcd € 10,00
En niet extra vast tarief.
Doe er uw voordeel mee!!!
 
Laatst bewerkt door een moderator:
Wat hierboven beschreven staat van het mannetje mannetje aansluiting hebben wij thuis ook voor noodstroom, alleen dan 230V. Het is alleen heel belangrijk dat de voeding vanuit het net onderbroken is, want anders ga je mooi vuurwerk krijgen.
 
rood??? woon jij in belgie dan?

:)

Komt uit de reclame met dat "spamfiltertje": oftwel een verschrikkelijke beun die niet weet waar het over ging....

Ik heb ook ooit een PA zien affikken ivm een slechte krachtkabel/aansluiting.

Een volwassen vent zien janken (was zijn installatie), das niet fraai...
 
Ik heb de nieuw benodigde onderdelen voor in de groepenkast besteld bij Elektromat.nl. Ik weet niet of ze echt de goedkoopste zijn, maar de prijzenzagen er wel goed uit:
EMAT Krachtgroep 16A 3P+N B-Kar
€ 19,99 X
EMAT Aardlekschakelaar 4P 40A 30mA
€ 28,38 X
EMAT hoofdschakelaar 4P 40A
€ 15,20 X

Subtotaal € 63,57
Verzending € 5,21
BTW: 19% € 13,07
Totaal inclusief verzendkosten € 81,85

De bestelling is onderweg, dus kan ik nog niks zeggen over levering en hoe de prodcuten "aanvoelen".
 
Ik heb de nieuw benodigde onderdelen voor in de groepenkast besteld bij Elektromat.nl. Ik weet niet of ze echt de goedkoopste zijn, maar de prijzenzagen er wel goed uit:De bestelling is onderweg, dus kan ik nog niks zeggen over levering en hoe de prodcuten "aanvoelen".

Is idd een lage prijs, maar vergeet je niet om er een kastje bij te bestellen?

Of heb je nog genoeg ruimte in je bestaande kast? Want al die modules zijn 7,2 cm breed.

En bedraden kun je dan het beste met 6 kwadraat flexibel doen,dus van hoofdschakelaar naar aardlek,en van aardlek naar de groep.

Succes ermee !
 
Ik heb al kracht in de berging en in 2011 staat hier een totale verbouwing gepland en dan verleg ik de kracht naar de garage 8-)
De meterkast gaat dan ook naar 9 groepen licht en de kracht nog eens apart.
Verder komt er in de kelder een patchkast om alles te sturen en in de woonkamer komen ook alle lichtschakelaars te vervallen voor AB want die ziten altijd net verkeerd (precies waar we een kast wilen hebben ofzo).
Wel makkelijk om een vriend in het krachtgebeuren te hebben en een zwager in het patchwerk :+
 
ow jah voor iedereen die aan een meterkast wil gaan werken en daar onvoldoende ervaring/ verstand van heeft:

als je in de verdeler gaat werken is een klein puntje waar je op moet letten

kijk uit voor de vlamboog ;)


Als je er geen verstand van hebt / niet weet wat je doet : afblijven!!!
Of je moet graag eens een kijkje in de keuken van de duivel willen nemen, zoals een leraar ons altijd voorhield.
 
Ik heb de nieuw benodigde onderdelen voor in de groepenkast besteld bij Elektromat.nl. Ik weet niet of ze echt de goedkoopste zijn, maar de prijzenzagen er wel goed uit:EMAT Krachtgroep 16A 3P+N B-Kar
€ 19,99 X
EMAT Aardlekschakelaar 4P 40A 30mA
€ 28,38 X
EMAT hoofdschakelaar 4P 40A
€ 15,20 X

Subtotaal € 63,57
Verzending € 5,21
BTW: 19% € 13,07
Totaal inclusief verzendkosten € 81,85

De bestelling is onderweg, dus kan ik nog niks zeggen over levering en hoe de prodcuten "aanvoelen".

Met een prijs van onder de 70 euro twijfel ik toch ernstig aan de kwaliteit van de toegepate componenten.

ter vergelijking:
een ALS 40A 30mA (2P of 4P maakt niet veel verschil) kost voor de klant bij ons ongeveer 120 euro.
Dit zal bij een online winkel ongetwijfelt een stuk goedkoper kunnen, maar niet voor nog geen 30 euro

aangezien dit toch een belangrijke beveiliging is van je installatie, zou ik toch kiezen voor de professionele componenten van Hager, F&G, ABB (en Gardy voor belgie)
Waarin de ABB's enkele jaren geleden toch nog behoorlijk wat problemen hadden

voor de kast zelf is er niets zo goed als de Hager kasten,
aangezien deze de meeste ruimte bieden om in te werken en van zeer goede kwaliteit zijn
 
Is idd een lage prijs, maar vergeet je niet om er een kastje bij te bestellen?

Of heb je nog genoeg ruimte in je bestaande kast? Want al die modules zijn 7,2 cm breed.

En bedraden kun je dan het beste met 6 kwadraat flexibel doen,dus van hoofdschakelaar naar aardlek,en van aardlek naar de groep.

Succes ermee !


Inderdaad een gemiddelde kast in een woonhuis is 2x12 modulen
alle componenten voor het kracht gebeuren zijn 4polig (hoofd, ALS en kracht eindgroep)
dit zijn dus ook alweer 12 modulen
volgens de NEN1010 is het verplicht om een draad doorsnede van ten minste 6mm2 te gebruiken
 
Ik heb al kracht in de berging en in 2011 staat hier een totale verbouwing gepland en dan verleg ik de kracht naar de garage 8-)
De meterkast gaat dan ook naar 9 groepen licht en de kracht nog eens apart.
Verder komt er in de kelder een patchkast om alles te sturen en in de woonkamer komen ook alle lichtschakelaars te vervallen voor AB want die ziten altijd net verkeerd (precies waar we een kast wilen hebben ofzo).
Wel makkelijk om een vriend in het krachtgebeuren te hebben en een zwager in het patchwerk :+


AB in de zin van Afstands Besturing? dus domotica?

bij domotica is het naar mijn weten zo dat er niets gepatcht hoeft te worden.
Hierbij heb je enkel vaste voedingen nodig op de plaats waar de WCD's, lampen rolluiken ed. komen.
De rest wordt allemaal gestuurd door de zenders/ontvangers en dit wordt geprogrammeerd dmv. een computer
 
Als je er geen verstand van hebt / niet weet wat je doet : afblijven!!!
Of je moet graag eens een kijkje in de keuken van de duivel willen nemen, zoals een leraar ons altijd voorhield.


Hier heb je volkomen gelijk in.
Maar ik weet ook heel goed wat voor prijzen er gevraagd worden voor de uren die ik maak.
Een heel groot gedeelte kun je allemaal zelf doen, alleen is het wel verstandig om er iemand bij te roepen/hebben die er voldoende verstand van heeft voordat je de spanning er weer op zet.
 
mbt de selectiviteit verschilt in deze de 230V niet tov 400V

maar wel aardig dat je ook uitlegt wat dat inhoud ;)

weldegelijk!

als je meerdere krachtwcd's wilt in de schuur, en je een verdelertje daar plaatst, zul je weldegelijk met selectiviteit rekening moeten houden,
Ik ga me niet wagen op de exacte regels, daarvoor ben er te veel uit, maar dacht iets van twee zekergroepen lager.. dus in de meterkast 3x 35 A afgezekerd is in de schuur slechts iets van 3x 16A (nog voldoende in de meeste gevallen)
 
weldegelijk!

als je meerdere krachtwcd's wilt in de schuur, en je een verdelertje daar plaatst, zul je weldegelijk met selectiviteit rekening moeten houden,
Ik ga me niet wagen op de exacte regels, daarvoor ben er te veel uit, maar dacht iets van twee zekergroepen lager.. dus in de meterkast 3x 35 A afgezekerd is in de schuur slechts iets van 3x 16A (nog voldoende in de meeste gevallen)


nope

ik schrijf dat het niet verschilt tov 230 groepen!

de hoofd verdeler moet al selectief zijn tov de zekering/automaat van de netbeheerder.
Dus dit betekent dat je in de hoofd verdeler bij 35A al niet hoger kunt gaan als 16A.
Maar er zitten ook nog flinke verschillen tussen automaten tov zekeringen en de daarbij behorende karakterestieken.
Hiervoor waren als het goed is tabellen in de NEN1010
Deze zijn als ik het goed heb in de 2007 versie geschrap.
Maar misschien dat als ik thuis ben ik de nen er maar eens bij ga pakken ;)
 
Heb hier ook 380 sinds ze hier de bovengrondse leidingen vervangen hebben voor ondergrondse, ja, das nog geen 15jaar geleden. En toen ook 3x25Amps aan laten leggen met zelfde vaste tarief als 1 x 25. Heb in de schuur en in huis niets wat op 380 werkt, maar dat er 3 fasen zijn is wel zo handig.
Als de NUON eens een storing heeft zit je niet gelijk helemaal zonder, meestal ligt er maar 1 fase uit.

Albert
 
nope

ik schrijf dat het niet verschilt tov 230 groepen!

de hoofd verdeler moet al selectief zijn tov de zekering/automaat van de netbeheerder.
Dus dit betekent dat je in de hoofd verdeler bij 35A al niet hoger kunt gaan als 16A.
Maar er zitten ook nog flinke verschillen tussen automaten tov zekeringen en de daarbij behorende karakterestieken.
Hiervoor waren als het goed is tabellen in de NEN1010
Deze zijn als ik het goed heb in de 2007 versie geschrap.
Maar misschien dat als ik thuis ben ik de nen er maar eens bij ga pakken ;)

Een 1/2 ampere aardlek is tegenwoordig ook al uit den boze......alhoewel zeer handig als je veel laswerk hebt...scheelt weer een hele wandeling naar de meterkast in huis... :+ ....is na de keuring van essent gewoon terug te plaatsen zonder dat iemand iets opmerkt...
 
Is idd een lage prijs, maar vergeet je niet om er een kastje bij te bestellen?

Of heb je nog genoeg ruimte in je bestaande kast? Want al die modules zijn 7,2 cm breed.

En bedraden kun je dan het beste met 6 kwadraat flexibel doen,dus van hoofdschakelaar naar aardlek,en van aardlek naar de groep.

Succes ermee !

Tnx!!

Ik heb nog plek zat. Vorige eigenaar had al een dubbele kast geplaatst, en de oude enkele rij in de garage gehangen (weer met zekeringen, wat een beetje overdone was, aangezien er maar één groep naar de garage gaat |( ).

Maar wel een goede om in de gaten te houden: Die 3 fase spullen nemen veel ruimte in beslag! Er zijn minstens twee rijen van 12 standaardbreedtes nodig, voor de krachtgroep en de rest van een huis.

Op de foto zie je dat ik wat ruimte over heb. In de onderste rij de hoofdschakelaar, 3 fase zekering en 3 fase aardlek. Bovenin twee aardleks en 8 groepen. Mijn ingebouwde beltrafo moet er dan wel uit.
hoofdgroepenkast.jpg
 
Met een prijs van onder de 70 euro twijfel ik toch ernstig aan de kwaliteit van de toegepate componenten.

ter vergelijking:
een ALS 40A 30mA (2P of 4P maakt niet veel verschil) kost voor de klant bij ons ongeveer 120 euro.
Dit zal bij een online winkel ongetwijfelt een stuk goedkoper kunnen, maar niet voor nog geen 30 euro

aangezien dit toch een belangrijke beveiliging is van je installatie, zou ik toch kiezen voor de professionele componenten van Hager, F&G, ABB (en Gardy voor belgie)
Waarin de ABB's enkele jaren geleden toch nog behoorlijk wat problemen hadden

voor de kast zelf is er niets zo goed als de Hager kasten,
aangezien deze de meeste ruimte bieden om in te werken en van zeer goede kwaliteit zijn

Tis erg goedkoop ja. Ik merk het wel: is het rommel, dan heb ik pech en koop ik andere.

Mijn pa is elektrotechnisch ingenieur, en heeft al behoorlijk wat zaken verkocht voor een groot duist concern (begint met een S, eindigt op iemens).

Met name op het gebied van controle, veiligheid en metingen op spanningskabels, zowel laag als hoog.

Hij lachte al op de manier zoals alleen hij kan, toen ik laats een beetje mopperde over de prijzen van de modules bij bijvoorbeel de Hornbach.

De meeste merken die verkocht worden in Europa, zijn gewoon allemaal goed. Tuurlijk zal een fabrikant eens een lijntje niet helemaal jofel maken, maar dat zijn exemplarische problemen.

De rest gaat gewoon 500% over de kop, als je begrijpt wat ik bedoel. Dat heeft te maken met:

1. mensen hebben het nodig, elektra is een 1e levernsbeheofte
2. de markt is niet doorzichtig: mensen hebben er doorgaans geen bal verstand van, sterker nog: ze zijn er bang van.

Op zijn advies neem ik het risico wel. En trouwens: als het echt rommel is, en niet goed werkt, dan krijgt die leverancier van mij ook nog wel een briefje (of twee, of drie).
 
Tis erg goedkoop ja. Ik merk het wel: is het rommel, dan heb ik pech en koop ik andere.

Mijn pa is elektrotechnisch ingenieur, en heeft al behoorlijk wat zaken verkocht voor een groot duist concern (begint met een S, eindigt op iemens).

Met name op het gebied van controle, veiligheid en metingen op spanningskabels, zowel laag als hoog.

Hij lachte al op de manier zoals alleen hij kan, toen ik laats een beetje mopperde over de prijzen van de modules bij bijvoorbeel de Hornbach.

De meeste merken die verkocht worden in Europa, zijn gewoon allemaal goed. Tuurlijk zal een fabrikant eens een lijntje niet helemaal jofel maken, maar dat zijn exemplarische problemen.

De rest gaat gewoon 500% over de kop, als je begrijpt wat ik bedoel. Dat heeft te maken met:

1. mensen hebben het nodig, elektra is een 1e levernsbeheofte
2. de markt is niet doorzichtig: mensen hebben er doorgaans geen bal verstand van, sterker nog: ze zijn er bang van.

Op zijn advies neem ik het risico wel. En trouwens: als het echt rommel is, en niet goed werkt, dan krijgt die leverancier van mij ook nog wel een briefje (of twee, of drie).


Tís echt geen hogere wiskunde hoor...op de sloop zijn de mooiste dingen te vinden voor weinig...nog prima bruikbaar. Ik zie dat je nog een originele fietwiel meter hebt...zuinig op zijn, niet laten vervangen voor een digitale... :N
 
Laatst bewerkt:
Een 1/2 ampere aardlek is tegenwoordig ook al uit den boze......alhoewel zeer handig als je veel laswerk hebt...scheelt weer een hele wandeling naar de meterkast in huis... :+ ....is na de keuring van essent gewoon terug te plaatsen zonder dat iemand iets opmerkt...


dan nog zou ik gaan voor een type A 300 mA ALS
deze zorgen nog steeds voor een beetje beveiliging maar schakelen niet al te snel uit
maar bij een lastrafo denk ik dat je meer hebt aan een 16A c kar. automaat of een 20A B kar. automaat
ik geloof niet dat er zo'n grote aardlek fouten ontstaan enkel door een ALS
 